Translated from the English article and reviewed by a person. Read the English original
Fix
पंच का समय गलत दिखता है: टाइम ज़ोन और डिवाइस की घड़ी
यदि पंच का समय गलत दिखता है, तो कारण दो में से एक है: डिवाइस की घड़ी, या डेटा में मौजूद टाइम ज़ोन।
1. डिवाइस की घड़ी गलत है
- डिवाइस का समय असली समय से मिलाएँ।
- यदि हर रीस्टार्ट के बाद समय गलत मान पर लौट जाता है, तो घड़ी की बैटरी खत्म हो चुकी है। देखें Fix biometric device time resetting after restart।
- अन्यथा डिवाइस के मेनू से तारीख़ और समय फिर से सेट करें।
2. डेटा में टाइम ज़ोन
Cams का डेटा समय इस प्रारूप में रखता है: YYYY-MM-DD HH:mm:ss GMT +OFFSET, उदाहरण के लिए 2020-09-17 07:48:22 GMT +0530।
- Time फ़ील्ड UTC में होती है, यानी वह समय जब इवेंट प्रोसेस हुआ।
- डिवाइस द्वारा सेट किए गए समय, जैसे LogTime (स्वयं पंच) और OperationTime, डिवाइस के स्थानीय समय में होते हैं और उनमें अलग ऑफ़सेट हो सकता है।
इसलिए एक ही क्षण अलग दिख सकता है, यह इस पर निर्भर है कि आप कौन-सी फ़ील्ड पढ़ रहे हैं। दोनों सही हैं। वे अलग ज़ोन का उपयोग करती हैं।
डेवलपर्स के लिए
- हर समय मान में ऑफ़सेट पढ़ें। उसे छोड़ें नहीं।
- समय को स्टोर या तुलना करने से पहले UTC में बदलें, फिर दिखाने के लिए स्थानीय ज़ोन में बदलें।
- जब एक यूज़र कई डिवाइस पर पंच करे, तो in और out तय करने से पहले सभी पंच को उनके पंच समय (LogTime) से क्रमबद्ध करें।
जब किसी डिवाइस की तारीख़ हाथ से बदली जाती है, तो Cams उस बदलाव की सूचना आपके सर्वर को देता है (ManuallyDateModified callback)।
फिर भी समस्या है? डिवाइस का सीरियल नंबर और समस्या का संक्षिप्त विवरण लिखकर support@camsbiometrics.com पर ईमेल करें।
Was this article helpful?