Нет данных посещаемости в ERP: как найти причину
Если посещаемость, записанная на устройстве, не отображается в вашей ERP, сначала определите, где данные теряются: на устройстве, по пути к вашему серверу или внутри ERP. Выполните шаги по порядку.
Шаг 1: Убедитесь, что устройство в сети
Откройте страницу Device Status в вашей учётной записи Cams. Если устройство показано как офлайн, сначала устраните это. См. Troubleshooting offline devices (устранение проблем с устройствами офлайн).
Шаг 2: Сделайте тестовую отметку
Запишите одну отметку посещаемости на устройстве. Затем следите за страницей Device Status и проверьте, доходит ли запись до сервера вашей ERP.
Шаг 3: Проверьте ответ вашего сервера
На странице Device Status посмотрите ответ, который вернул ваш сервер. Если это не тот ответ, которого ожидает система, устройство повторяет отправку до трёх раз, а затем делает паузу и пробует снова каждые три часа. После устранения проблемы на вашем сервере перезапустите очередь на странице Device Status. Подробности — в статье Punches not transmitting or queuing up (отметки не передаются или накапливаются в очереди).
Шаг 4: Попросите поставщика ERP проверить свою сторону
Если тестовая отметка доходит до вашего сервера, но в ERP по-прежнему отсутствует, причина внутри ERP. Поставщик ERP может прочитать системные журналы и настройки, которые покажут, почему данные не были сохранены.
Что отправить нам, если нужна помощь
- Серийный номер устройства
- Дату и время вашей тестовой отметки
- Снимок экрана страницы Device Status
Проблема не решена? Напишите на support@camsbiometrics.com, указав серийный номер устройства и краткое описание проблемы.