Thiếu dữ liệu chấm công trong ERP: Cách xử lý sự cố
Nếu dữ liệu chấm công ghi trên thiết bị không hiển thị trong ERP của bạn, trước tiên hãy tìm xem dữ liệu bị dừng ở đâu: trên thiết bị, trên đường tới máy chủ của bạn, hay bên trong ERP. Hãy thực hiện các bước sau theo thứ tự.
Bước 1: Kiểm tra thiết bị có trực tuyến không
Mở trang Device Status trong tài khoản Cams của bạn. Nếu thiết bị hiển thị ngoại tuyến, hãy khắc phục việc đó trước. Xem Xử lý sự cố thiết bị ngoại tuyến.
Bước 2: Chấm công thử
Ghi một lượt chấm công trên thiết bị. Sau đó theo dõi trang Device Status và kiểm tra xem bản ghi có đến máy chủ ERP của bạn không.
Bước 3: Kiểm tra phản hồi từ máy chủ của bạn
Trên trang Device Status, xem phản hồi mà máy chủ của bạn đã trả về. Nếu không phải phản hồi mà hệ thống mong đợi, thiết bị sẽ thử lại tối đa ba lần rồi tạm dừng, sau đó thử lại mỗi ba giờ. Sau khi bạn sửa sự cố trên máy chủ, hãy khởi động lại hàng đợi từ trang Device Status. Chi tiết có trong Lượt chấm công không được truyền hoặc bị xếp hàng.
Bước 4: Nhờ nhà cung cấp ERP kiểm tra phía họ
Nếu lượt chấm công thử đã đến máy chủ của bạn nhưng vẫn thiếu trong ERP, nguyên nhân nằm bên trong ERP. Nhà cung cấp ERP của bạn có thể đọc nhật ký hệ thống và cài đặt cho biết vì sao dữ liệu không được lưu.
Cần gửi gì cho chúng tôi nếu bạn cần trợ giúp
- Số sê-ri thiết bị
- Ngày và giờ của lượt chấm công thử
- Ảnh chụp màn hình trang Device Status
Vẫn chưa giải quyết được? Hãy gửi email đến support@camsbiometrics.com kèm số sê-ri thiết bị và mô tả ngắn gọn về sự cố.