ERP'de Eksik Yoklama Verileri: Sorun Giderme
Cihazda kaydedilen yoklama ERP'nizde görünmüyorsa, önce verinin nerede durduğunu bulun: cihazda mı, sunucunuza giderken mi, yoksa ERP'nin içinde mi. Bu adımları sırayla izleyin.
Adım 1: Cihazın çevrimiçi olduğunu kontrol edin
Cams hesabınızda Device Status sayfasını açın. Cihaz çevrimdışı görünüyorsa önce bunu düzeltin. Bkz. Çevrimdışı cihazlarda sorun giderme.
Adım 2: Test kaydı yapın
Cihazda bir yoklama kaydı oluşturun. Ardından Device Status sayfasını izleyin ve kaydın ERP'nizin sunucusuna ulaşıp ulaşmadığını kontrol edin.
Adım 3: Sunucunuzun yanıtını kontrol edin
Device Status sayfasında, sunucunuzun döndürdüğü yanıta bakın. Sistemin beklediği yanıt değilse, cihaz en fazla üç kez yeniden dener, ardından duraklar ve her üç saatte bir tekrar dener. Sunucunuzdaki sorunu giderdikten sonra, kuyruğu Device Status sayfasından yeniden başlatın. Ayrıntılar için bkz. Kayıtlar iletilmiyor veya kuyrukta birikiyor.
Adım 4: ERP sağlayıcınızdan kendi tarafını kontrol etmesini isteyin
Test kaydı sunucunuza ulaşıyor ancak ERP'de hâlâ eksikse, neden ERP'nin içindedir. ERP sağlayıcınız, verinin neden saklanmadığını gösteren sistem günlüklerini ve ayarları okuyabilir.
Yardım gerekirse bize ne göndermelisiniz
- Cihaz seri numarası
- Test kaydınızın tarihi ve saati
- Device Status sayfasının ekran görüntüsü
Hâlâ çözemediyseniz, cihaz seri numarasını ve sorunun kısa bir açıklamasını içeren bir e-postayı support@camsbiometrics.com adresine gönderin.